所在位置:论坛首页 -> 展示展览展柜展台设计制作图吧 -> 『户外广告|广告牌|设计欣赏』 -> [原创]户外广告照明,已广泛应用T8荧光灯,如能用T5节能灯替代,节能效益很可观
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 发起新的任务 回复话题
标题:[原创]户外广告照明,已广泛应用T8荧光灯,如能用T5节能灯替代,节能效益很可观
法兰克
等级:中级会员
权限:普通用户
积分:130
金钱:1
声望:1
经验:130
发帖数:38
注册时间:2008年5月24日
收藏 编辑 删除 楼主 | 上一篇 下一篇

T8荧光灯,在广告行业的应用量非常大。如果用T5节能灯替代后,市场大、节电效益高、利润大。

但是,其应用模式又很复杂。什么电子镇流器驱动的、电感镇流器驱动的。

有没有个好的替代方案,可以实现这样一个目标:替代后照度高、照明质量与效果好,节电率高、投资回报期短,利润高!

T5节能灯,如果能1根替代2电感式T8—36W日光灯,市场怎样?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件词:青岛,法兰克,法兰克福,4U6U8U分体式大功率节能灯大功率分体式节能灯照明,照明节能,合同能源管理,EMC,节电器,T5T8T5T8T5节能灯,T5荧光灯,T8荧光灯,LED照明,U型节能灯,螺旋节能灯,节能灯,法兰克福照明展,镇流器,LED灯,

T5T8 T5节能灯 U 螺旋 路灯 太阳能 大功率节能灯 合同能源管理 高频无极灯

T5T8 T5节能灯 4U 6U 8U 分体式 大功率节能灯 螺旋节能灯 法兰克福

T5T8T5节能灯4U6U8U分体式大功率节能灯螺旋节能灯,

T5T8T5节能灯4U6U8U,螺旋,分体式大功率节能灯大功率分体式节能灯螺旋节能灯,法兰克,法兰克福,节能灯,法兰克福照明展,

灯管,汞灯,钠灯,金卤灯,金属卤化物灯,灯泡,荧光灯,路灯,应急灯,格栅灯,射灯,莲花型节能灯,应急灯,工矿灯,庭院灯,霓虹灯,射灯,景观灯,草坪灯,泛光灯,吸顶灯,格栅灯,

台灯,卤钨灯,筒灯,灯座,工业灯,护栏灯,壁灯,冷阴极,荧光粉,光纤,圣诞灯,车灯,灯头,灯头,卤素灯,舞台灯,投光灯,吸顶灯,灯,二极管,泛光灯,探照灯,庭院灯,电光源,灯丝,触发器,日光灯,防爆灯,吊灯,水下灯,CCFL,汽车灯,白炽灯,灯杯,毛管,调光器,地埋灯,草坪灯,控制器,外壳,灯杆,感应灯,TCL,氙气灯,电筒,插座,太阳能灯,紫外线灯,户外灯、,矿灯,整流器,设备,灯带,法兰克,法兰克福,放电灯,广告灯,氙灯,灯柱,配件,灯饰,开关,无极灯,手电筒,变压器,景观灯,

环保节能灯,太阳能,太阳能节能灯,风能,路灯,高杆灯,高频节能灯,无极灯,节能灯,环型荧光灯,H型荧光灯,

 

2008-5-24 21:41:12IP: 保密
法兰克
等级:中级会员
权限:普通用户
积分:130
金钱:1
声望:1
经验:130
发帖数:38
注册时间:2008年5月24日
编辑 删除 引用 第2楼

因为T8荧光灯的应用模式不同,采用T5节能灯的模式也应该不同。本人有几个替代现场的实测报告。供参考。谢谢!

这是一个工厂的应用案例,可以借鉴一下。

 

 

 

 

 

 

LED,节能灯,镇流器,LED灯,灯具,照明,灯管,照明工程,金卤灯,灯泡,荧光灯,路灯,应急灯,格栅灯,支架,射灯,太阳能,灯罩,配件,灯饰,开关,无极灯,手电筒,变压器,景观灯,台灯,卤钨灯,筒灯,灯座,工业灯,护栏灯,壁灯,冷阴极,荧光粉,光纤,圣诞灯,车灯,灯头,灯头,卤素灯,舞台灯,投光灯,吸顶灯,钠灯,灯,二极管,泛光灯,公司,探照灯,庭院灯,电光源,灯丝,触发器,日光灯,防爆灯,吊灯,水下灯,CCFL,汽车灯,白炽灯,汞灯,霓虹灯,灯杯,毛管,调光器,地埋灯,草坪灯,控制器,外壳,灯杆,感应灯,TCL,氙气灯,电筒,电感镇流器,插座,太阳能灯,紫外线灯,户外灯、,矿灯,整流器,设备,灯带,法兰克,法兰克福,放电灯,广告灯,氙灯,灯柱,紫外线,高杆灯,护眼灯,紫外灯,灯盘,矿灯,电源,诱蚊灯,启辉器,杀菌灯,隧道灯,水底灯,玻璃管,光源,信号灯,夜灯,埋地灯,紫外线杀菌灯,电容,紫光灯,电极,指示灯,插头,道路灯,冷阴极灯,保险丝,钨灯,电子镇流器,灯箱,红外线灯,彩虹管,泡壳,障碍灯,灯壳,冷阴极管,灯串,导丝,墙灯,光管,玻璃,投射灯,t8,镝灯,护栏管,驱蚊灯,频闪灯,轨道灯,工厂灯,电话灯,发光字,照明电器,闪光灯,钨丝,商业照明,欧斯朗,防潮灯,聚光灯,螺旋管,PAR灯,地砖灯,激光灯,灭蚊灯,天花灯,灯架,鎮流器,塑料件,PC管,低压灯,发光二极管,球泡,检测,电缆,反光罩,端子,电池,电器,电容器,石英灯,照明灯,碘钨灯,钼,塑件,气体放电灯,电阻,UV灯,反光杯,装饰灯,调控,橱柜灯,粘合剂,墙角灯,防尘灯,玻璃灯,接头,户外照明,电线,净化灯,节电,陶瓷管,节电器,t9,氖灯,石英管,冷光灯,落地灯,防水灯,光控,电源线,

2008-5-24 21:42:59IP:保密
法兰克
等级:中级会员
权限:普通用户
积分:130
金钱:1
声望:1
经验:130
发帖数:38
注册时间:2008年5月24日
编辑 删除 引用 第3楼

T5-28B高频率合同能源管理专用节能灯

在日资某电子公司替代电感式T8—36W日光灯

实际节电率与照明效果实测

青岛法兰克(Frank)微电子有限公司

青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室

高频光源事业部

合同能源管理机制推进事业部

高频光源设计工程师  韩俭荣

关键词: T5高频率合同能源管理专用节能灯  电感式T8-36W日光灯  实际作业台面有效视觉照度   实际节电率 

   要:本文对T5高频率合同能源管理专用节能灯的实际应用现场,进行跟踪测试和数据对比分析。归纳整理成篇,供业界参考。

一、试验测试人员

青岛法兰克(Frank)微电子有限公司:先生

日资某电子公司:能源管理科科长 先生

日资某电子公司:变电室工作人员

二、试验测试现场

日资某电子公司:一工厂变电室。

日资某电子公司:一工厂生产车间

三、现场试验测试条件

(一)、电能消耗与电功率测试

日资某电子公司一工厂变电室,原本已有一套自制的,用于测试直管日光灯的标准试验测试装置。

测试装置为:在一块测试板上,设置有两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路,分别各装有一块机械式单相有功电度表。采用一个开关控制两个独立的直管日光灯的启辉点燃电路的同步通断。

在测试装置上,分别安装:

1与生产车间正在使用的相同的T8-36W电感镇流器驱动的日光灯一根。

2法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根。

(二)、有效视觉照度测试

一工厂生产车间现场原有的灯带上,安装有T8-36W电感镇流器驱动的日光灯,一个灯架上装有两根灯管,简称:12根。

在相临的一条灯带上,仍用原有灯架,安装法兰克T5-28B(20W)高频率合同能源管理专用节能灯一根,简称:11

保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测

四、现场测试方法

(一)、光源功率测试:

在实际现场电压条件下,每24小时记录一次,两种光源的实际耗电量的电度数。连续测量记录一个月。再按照功率P=耗电度数Kwh÷测量天数÷24小时,计算出两种光源在实际现场电压条件下的耗电功率。

(二)、有效视觉照度测试:采用数字式照度计,保持灯架相同,高度相同,使用环境在同一个车间内,相临的两个灯带上的作业台面上,进行有效视觉照度测

12T8-36W电感镇流器驱动的日光灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。

11法兰克T5-28B(20W) 高频率合同能源管理专用节能灯的正下方,直接测量,直接读取作业台面上的照度Lx值。

 

 

 

 

 

 

2008-5-24 21:43:42IP:保密
法兰克
等级:中级会员
权限:普通用户
积分:130
金钱:1
声望:1
经验:130
发帖数:38
注册时间:2008年5月24日
编辑 删除 引用 第4楼

五、实测数据列表与现场照明效果实拍图片

()、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)

1、两种光源每24小时实测记录的耗电度(Kwh)数列表

年 月 日 时间

名牌电感镇流器

T8-36W日光灯1

名牌电感镇流器

T8-36W日光灯2

法兰克T5-28B(20W)

节能灯

2006412

下午150

0293.8 Kwh

起始值

0293.8 Kwh×2

0000.00Kwh

0293.8 Kwh

起始值

2006413

下午140

0294.8 Kwh

0294.8 Kwh×2

0589.6Kwh

0294.3 Kwh

2006414

下午150

0295.8 Kwh

0295.8 Kwh×2

0591.6Kwh

0294.8 Kwh

2006415

下午150

0296.8 Kwh

0296.8 Kwh×2

0593.6Kwh